零五网 全部参考答案 学习与评价答案 2026年学习与评价江苏凤凰教育出版社九年级物理下册苏科版 第23页解析答案
11. 当发现有人触电时,下列措施中绝对不可以首先施行的是 (
D
)

A.立即断开总开关
B.用干燥的木棒把电线挑开
C.紧急呼叫求援
D.迅速去拉触电的人,使其脱离电源
答案:11. D
12. 近年来,许多重大火灾都是由线路故障造成的。线路故障的一个原因是线路连接处接触不良。当线路连接处接触不良时,与连接完好相比,该处的电阻值将增大,在该处消耗的电功率将
增大
(选填“减小”“增大”或“不变”),导致电路局部过热,引发火灾。线路故障的另一个原因是线路老化。用橡胶或塑料制成的导线外皮时间长了会老化,绝缘性能变差,甚至龟裂露出线芯,这种通电导线之间相互接触就会发生短路。短路时,导线中电流
过大
(选填“过大”或“过小”),极易酿成火灾。
答案:12. 增大 过大
13. 关于熔丝在电路中的连接方式和熔丝的材料应具有的特点,下列说法中正确的是 (
B
)

A.串联,熔点较高
B.串联,熔点较低
C.并联,熔点较高
D.并联,熔点较低
答案:13. B
14. 如图所示是小明在演示使用氖管测电笔的握笔方法,其中正确的是 (
B
)


A.(b)和(c)
B.(a)和(c)
C.(a)和(d)
D.(b)和(d)
答案:14. B
15. 某照明电路的设计要求是:用两个开关控制一盏灯,两个开关同时闭合灯才能发光,只闭合其中任意一个开关都不能发光。下列电路图中,既符合上述设计要求,又符合安全用电要求的是 (
B
)


A.
B.
C.
D.
答案:15. B
解析:
解:要使两个开关同时闭合灯才能发光,只闭合其中任意一个开关都不能发光,两个开关应串联。安全用电要求开关接在火线上。
A选项:两开关并联,闭合任一开关灯都发光,不符合要求。
B选项:两开关串联且都接在火线上,只有两开关同时闭合灯才发光,符合要求。
C选项:开关$S_1$接在零线上,不符合安全用电要求。
D选项:两开关并联,闭合任一开关灯都发光,不符合要求。
答案:B
16. 如图所示是小明家的部分电路,他将电饭锅的插头插入三孔插座后,正在烧水的电水壶突然停止工作,但电灯仍正常发光,拔出电饭锅的插头,电水壶仍不能工作,用测电笔分别测试插座的左、右孔,氖管均发光。若电路中只有一处故障,则 (
C
)


A.电水壶所在电路的$bc$间断路
B.插座的接地线断路
C.电路的$cd$间导线断路
D.电路的$ab$间导线断路
答案:16. C
解析:
解:电灯正常发光,说明火线到a点、零线到d点及灯泡支路正常。电水壶停止工作,拔出电饭锅插头后仍不工作,说明故障在电水壶和插座共用的干路上。测电笔测试插座左右孔氖管均发光,说明插座左右孔均与火线连通,零线断路。插座左孔接零线,其氖管发光表明零线在c点之后断路,即cd间导线断路。
C
17. 随着生活水平的不断提高,小明家准备重新装修,他家原来所用的电能表的规格是“220 V 10 A”,并且有额定功率为250 W的冰箱一台、额定功率为800 W的电饭锅一只、额定功率为200 W的洗衣机一台,其余照明灯和电视机的额定功率总计约为180 W,这些用电器正常工作时在电路上是
联的。若它们同时正常工作,则通过电能表的实际电流是
6.5
A。如果现在准备再增加额定功率为2 000 W的空调两台,以及额定功率为400 W的装饰灯组,那么这次重新装修,除了要更换室内所有导线和熔丝,还必须更换的主要电路元件是
电能表

答案:17. 并 6.5 电能表
上一页 下一页