14. 为检查家庭电路的故障,电工可采用以下方法:取下熔丝,将额定电压为 220 V 的“校验灯”
接在保险丝的两个接线柱上,如图 15-10-4 所示。在检查某灯之前,先断开所有开关,再
闭合该支路开关,若(
C
)。

A.“校验灯”恰能正常发光,说明该支路断路
B.“校验灯”恰能正常发光,说明该支路连接正常
C.“校验灯”发光不正常(暗红色)说明该支路连接正常
D.“校验灯”发光不正常(暗红色)说明该支路短路
解析:
【分析】
首先明确校验灯接在熔丝位置,相当于串联在电路中。断开所有开关后闭合某支路开关,需分三种情况分析:
1. 若支路短路:校验灯直接接在220V电源两端,实际电压等于额定电压,正常发光;
2. 若支路正常:校验灯与支路灯泡串联,根据串联分压,校验灯实际电压小于220V,发光暗红;
3. 若支路断路:电路断开,无电流,校验灯不发光。
再结合选项逐一判断对错。
【解析】
1. 故障情况分析:
当闭合某支路开关,若该支路短路:校验灯直接并联在220V电源两端,实际电压等于额定电压,校验灯正常发光;
若该支路连接正常:校验灯与支路的灯泡串联,家庭电路总电压为220V,根据串联电路分压规律,校验灯的实际电压小于额定电压220V,因此发光不正常(呈暗红色);
若该支路断路:整个电路处于断开状态,无电流通过校验灯,校验灯不发光。
2. 选项判断:
A选项:“校验灯”恰能正常发光,说明该支路短路,而非断路,A错误;
B选项:“校验灯”恰能正常发光,说明该支路短路,而非连接正常,B错误;
C选项:“校验灯”发光不正常(暗红色),说明校验灯与支路灯泡串联分压,支路连接正常,C正确;
D选项:“校验灯”发光不正常(暗红色),说明支路正常,而非短路,D错误。
【答案】
C
【知识点】
家庭电路故障分析、串联电路分压、电路状态判断
【点评】
本题结合串联电路分压规律,考查家庭电路的故障判断,需明确不同故障状态下校验灯的工作情况,核心是理解校验灯在电路中的连接方式及电路故障对其发光的影响。
【难度系数】
0.6